开关电源在变频器中起作用就是用于控制整个电路中的电压稳定性。那么今天银川软启动器维修的小编就给大家解释一下开关电源出现故障如何维修,以及在变频器开关电源在维修中需要注意哪些问题,快来看看吧!

1.检测整流电路D1-D4是否击穿或开路,滤波电路电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧坏或电阻值增大。

2.检测开关管的b-e结和c-e结是否有击穿短路现象,测量开关变压器各绕组是否有短路现象,判断开关管和开关变压器的好坏。

3.检测二次输出绕组整流滤波元件,重点检查滤波电容是否鼓包或损坏,以消除二次回路短路的可能性。

4.检测吸收回路D5、R11、C9是否正常。

银川软启动器维修

5.在上述组件正常的情况下,我们可以将开关电源板卡从变频器板卡上取下,单独上电。慢慢将调压器调整到额定电压开关电源。这时,你应该能听到变压器开始振动时的吱吱声。如果没有听到启动震动的声音,使用万用表检测UC3844查看电源正负级之间是否有12V—16V左右的DC电压。

6.在确定UC3844的电源端电压正常后,可以用示波器检查在UC3844的引脚6处开关管的触发端是否有PWM波输出(根据不同的电路设计,PWM波的频率一般在20KHZ—100KHZ之间)。

7.如果没有PWM波输出,更换正时元件C5、R8、C6或UC3844。取消上述步骤后,开关电源应正常工作。在变频器,有很多种开关电源,但基本原理是一样的。例如,每个脉宽调制管理芯片都有一个电源端、一个定时元件RC网络、一个输出脉宽调制波的端口等。只要我们了解他们的工作原理,遵循一定的方法和步骤,故障就可以淘汰。

银川软启动器维修的小编在这里提醒大家,如果开关电源有问题,记得不要打开电源,上面提到的1、2、4项一定要断电测试,否则元件容易烧坏。