变频器维修通常情况下,变频器会在电源恢复后做出响应。恒定来说,变频器即使有机械故障也会有相应的机械故障提示。当电源恢复后,变频器没有反应,如何检查和维修?宁夏变频器维修公司告诉大家。

宁夏变频器维修

电源恢复后变频器响应的检查和模式
首先检查电源控制器的重新布线是否有障碍。如果没有确认,进行专业的电源测试。如果电源有障碍,直接更换电源控制器的连接线!
第二,如果电源测试是恒定的,我们可以进行静态测试。当万用表设置为电阻X10时,红色表条接变频器的P端,黑色表条依次分别接R、S、T。这时会有几十欧姆左右的电阻值,基本平衡。当黑色的米棒接到P端,红色的米棒依次接到R、S、T,会有一个接近无穷大的电阻值。然后将红色米棒接到N端,重复刚才的过程。如果结果相同,则静态测试正常。
第三,如果变频器静态测试正常,我们可以实施动态测试,即上机测试。空载(无电气连接)状态下启动逆变器,检测U、V、W相的输出电压值。出现缺相、三相不平衡等情况。组件或驱动板出现机械故障。在输出电压不变的情况下(无相,三相平衡),负载测试。测试时,.好进行全阻抗测试。
以上操作完成后,基本上就可以确定变频器恢复供电后不响应的具体原因了。这个时候,专门解决困难是没有问题的。建议以上关键步骤交由变频器维修专业领域的人员处理,以免对逆变器造成损坏。
变频器重接线故障引起机械故障的原因及解决方法。
变频器无原因的机械故障通常发生在三个部件上:一是接触器;第二,变频器的控制面板;第三个是给控制面板供电的电源模块。
机械故障测试1:变频器重新上电的瞬间,恒定条件下有接触器吸合的声音。如果没有这种声音,可能是接触器坏了。
维修方法:重新准备一个接触器。
机械故障测试2:如果电阻没有出现意外,检查电源模块是否有错误。如果逆变加压电源的LED灯亮,说明高压DC电源恒定。检查低压DC电源没有DC电压,这是开关电源不运行的现象。当开关不起作用时,说明控制管工作不正常。如果没有传输DC电压,是导致连接高压DC端和脉冲变压器一次端的降压电阻损坏,导致高压DC没有施加在脉冲变压器一次绕组上的主要原因。开关不能运行,整个逆变器没有低压三相电源,没有机械故障。
维护方法:改变降压电阻。
机械故障检查三:逆变器增压的LED信号灯亮,主控板上的LED信号灯也亮,说明逆变器电路设计不变,主板和主控板上的DC电压不变。用示波器检查主控板,看是否有输入信号。如果没有输出信号,其中一个芯片HC245损坏。