银川变频器维修的小编今就为大家说说变频器维修检测办法和判断
1,上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。
断开电源线,检查变频器输入端子是否短路,检查变频器中间电路DC端子P、N是否短路。可能的原因是整流器损坏或中间电路短路。
2,上电无显示
断开电源线,检查电源是否有缺相或断路。如果电源正常,再次上电,检查变频器中间电路DC侧端子P、N是否有电压,如上述检查正常,判断变频器内开关电源损坏。
3,开机运行无输出(电动机不启动)【银川变频器维修】
断开输出电机线,再次启动后观察变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。原因可能是变频器启动参数设置或端子接线错误,或逆变器部分损坏或电机未正确连接到变频器。
4,运行时“过电压”保护,变频器停止输出
请参考第八条,检查电网电压是否过高,或电机负载惯性过大,加减速时间过短所致的制动问题。
5,运行时“过电流”保护,变频器停止输出
电机堵转或负载过大。变频器参数可以检查负载或适当调整。如果不起作用,则表示逆变器部分老化或损坏。
6,运行时“过热”保护,变频器停止输出【银川变频器维修】
根据不同品牌型号的变频器配置,环境温度过高可能超过变频器的允许限额。变频器维护检查散热风扇是否运行或电机过热,导致保护关闭。
7,运行时“接地”保护,变频器停止输出
参考操作手册,检查变频器和电机是否可靠接地,或测量电机绝缘是否正常。
8,制动问题(过电压保护)
若电动机负荷过大,需在短时间内停车,则需购买带制动单元的变频器,并配有相当大功率的制动电阻。若已配备制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
以上银川变频器维修的小编就介绍到这里了,希望这些可以帮助到大家,看完进入网站可以关注小编后期了解更多