银川变频器维修

1、 一台AMB-G11-55KW变频器拖动挤塑机,卸掉负载自学习出现学习进程中报过压毛病,学习进程测验PN端子电压从520~800V上升,电源电压370V,没有发现电源和负载反常,后来检查自学习参数,发现电机实际额外频率为50Hz,而自学习时设定为60Hz,故出现毛病,更改后毛病扫除。--------总结:G11机器自学习时,输入的电机铭牌参数一定要按实际参数设定。

2、 一台AMB-G11-37KW用在挤塑机上,福州维修变频器厂家反响运转一天无显现,现场测验没有发现电源、负载反常,不加电测验变频器内部无反常,上电有显现,可是在拆开键盘时键盘闪动了一下后无显现,拆开键盘发现液晶屏排线卡扣没卡,卡上卡扣毛病扫除。-----总结:变频器毛病不论大小,只需咱们仔细,注意每一个细小环节,毛病扫除都会很轻松。

3、 宁夏变频器维修发现一台AMB-Z11-37KW用在注塑机上,现场有很多其它注塑机,安装完成后,变频器运转搅扰注塑机检测温度,检测温度忽高忽低,调整变频器载波频率无效,后来在注塑机温度反应线上串联一个200MH的电感、并联一个474/100V无极性电容,毛病扫除。-----定论:关于疑难毛病咱们不应该茫然,应该镇定剖析,利用周围一切可用之处,以完成毛病扫除。

4、 一台AMB-G7-3.7KW用在木材加工上,客户反响机器用一个星期就会炸模块(整流部分),现场用万用表丈量电源电压为390V,剖析可能为电网质量不好,可是又没有带示波器到现场丈量,不能丈量电源的高次谐波,后来替换一台变频器且在变频器的输入R、S、T端对地别离加上一颗472/4KV瓷片电容,作电源高次谐波的吸收,后来该机就没有出现炸机的现象。----总结:低压变频器模块多选用1200V耐压等级,高次谐波峰值有时高达3000V,对模块来说是致命的,参加电容后可有用的吸收高次谐波尖峰,为处理相似毛病提供很好的样板。

5、 一台AMB-G9-15KW变频器,变频器维修厂家调试参数时,误将F002改为通讯操控,而现场又没有通讯操控,变频器报CALL毛病,客户按说明书办法扫除毛病,可是LOCAL键失效,后来客户将DSPL键与ENTER同时按住,参数F002出来,修改F002参数后毛病扫除。----总结:对与此次毛病,刚好客户运用机器键盘为G9-LED键盘,后实验,关于G9-LCD键盘对这个快捷键无效,CALL毛病也可替换操控板上存储器或替换不同功率驱动板再调节参数来扫除毛病。