欢迎访问宁夏铭翌达机电设备工程有限公司网站!

宁夏铭翌达机电设备工程有限公司

宁夏自动化控制系统成套设备
设计,安装,销售
服务热线:
18395239888
新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问题

关于变频器维修的技术系列——过流电产生的原因及处理方法

所属分类:常见问题    发布时间: 2020-06-02    作者:铭翌达机电设备工程
  分享到:   
二维码分享

在变频器维修中,过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值过了变频器的容许值的情形。由于逆变器的过载能力较差,所以变频器的过电流保护是重要的一环,迄今为止,已发展得较完善。宁夏机电设备厂家就针对变频器维修技术中过流电作一简单的介绍。


宁夏机电设备

一、过电流的原因

1、工作中过电流即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致来自以下几方面:

(1)电动机遇到冲击负载,或传动机构出现"卡住"现象,引起电动机电流的突然增加。

(2)变频器的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。

(3)变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。

2、升速时过电流 当负载的惯性较大,而升速时间又设定得太短时,意味着在升速过程中,变频器的工作效率上升太快,电动机的同步转速上升,而电动机转子的转速因负载惯性较大而跟不上去,结果是升速电流太大。

3、降速中的过电流 当负载的惯性较大,而降速时间设定得太短时,也会引起过电流。

二、过电流的处理方法

1、 起动时一升速就跳闸,这是过电流严重的现象,主要检查:

(1)工作机械有没有卡住。

(2)负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路。

(3)变频器功率模块有没有损坏。

(4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。

2、 起动时不跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查:

(1)升速时间设定太短,增加加速时间。

(2)减速时间设定太短,增加减速时间。

(3)转矩补偿设定太大,引起低频时空载电流过大。

(4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作。

以上内容就是关于变频器维修技术中过流电的一些介绍,宁夏机电设备厂家为您提供的内容,希望对您有所帮助。


Copyright © 技术支持:尚来(宁夏)网络15109677606 版权所有    技术支持:    备案号:宁ICP备20000813号  
网站地图   RSS   XML   城市分站:  宁夏  银川  吴忠  石嘴山  固原  中卫    万家灯火    
给我们留言
验证码
二维码
联系人:王总
电话::18395239888
地址:宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市G109与小大公路交叉口东南